通過顯示抄表
通過循環顯示、按鍵上下翻屏、遙控器翻屏或點屏,從LCD顯示抄讀電表數據。
注:如果顯示代碼沒有可顯示的內容,電表液晶屏只在最后一行顯示出顯示代碼,漢字提示區和數據顯示區空白。
通過通信抄表
通過RS485、光通信口,用終端或手抄器抄讀電表數據。
RS485通信條件:三相中最高電壓大于75%Un或者三相電壓都大于70%Un。
紅外通信條件:三相中最高電壓大于85%Un或者三相電壓都大于80%Un。
停電抄表
裝有停電抄表電池的電表進入睡眠狀態后,可以通過以下幾種方式喚醒:
①電表的1#或3#號喚醒;
②通過手抄器喚醒;
③通過遙控器喚醒。
手抄器或遙控器對準電表的遠紅外窗口,距離不大于50cm。喚醒以后,可以通過循環顯示、按鍵翻屏、手抄器抄表是,電表必須在喚醒后的180秒內接到正確的通信命令,兩條正確的通信命令的間隔不大于180秒,否則遠紅外接收模塊的電源后才能重新用手抄器抄表。喚醒以后,液晶顯示的時間長度為(A屏顯示項目數+B屏顯示項目數)循顯時間(如果此時間小于3分鐘,則會重復顯示A、B屏內容,一直到大于等于3分鐘且A、B屏顯示完為止)。24小時內只能喚醒10次。上電以后,此限制失效。
停電抄表時顯示或抄讀的時間可以是停電時間,也可以是當前時間,電模式字 2 的 b0 確定。當b0=0選擇當前時間時,顯示的時間是進入時間顯示項時刻的電表當前時間。停留在時間顯示項是,顯示的時間不會刷新(目的是為了降低功耗)。停電抄表是顯示或抄讀的瞬時量(電壓、電流、功率、功率因素、相角)全為零。停電抄表顯示時,電表自檢信息(廠家代碼:070080)在電表掉電后復零,顯示組合無功顯示項時,無功組合方式提示符不閃爍,常顯示,退出組合無功顯示項后消失。
注:吸附式紅外與遠紅外硬件可選,兩者只能取其一。只有選取遠紅外硬件才可以進行停電抄表操作;若選取吸附式硬件不能進行停電抄表操作。