1、相線與地線顛倒(漏計電量)因相線與地線顛倒,如果電源、負載兩側同時接地,例如:電源側零線接地,而用戶將電燈、電扇、電視。
(此時嚴重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身觸電事故),從而使電度表不計或少計電量。)2、電流端子進、出線反接(電度表電流反向). 電流接線端鈕進、出線反接,導致改變電流磁場方向,使電度表反向計量。
判斷單相電能表常見的兩種錯誤方式?具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。相線與地線顛倒(漏計電量)因相線與地線顛倒,如果電源、負載兩側同時接地,例如:電源側零線接地,而用戶將電燈、電扇、電視。
三相四線電能表的正確接線三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為:
P=UAIAcosΦA(chǔ)+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC
但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和電流都不對稱的情況下,電能表則不能正確測量。
1、未經TV,經TA接入的三相四線制有功和無功電能表接線方式:
(1)測量相電壓,判斷是否存在斷相。
U1N=220 V U2N=220V U3N=220V
注:不近似或不等于220V的為斷線相。
(2)測量各相與參考點(Uu)的電壓,判斷哪相是U相。
U1u= U2u= U3u=
(3)注:①0V為U相;②其他兩相近似或等于380V,
注:①利用相序表確定電壓相序; ②利用任意正常兩相相電壓的夾角(按順序相鄰兩相夾角為120度或相隔兩相夾角為240度均為正相序;反之類推)。
(5)測量相電流,判斷是否存在短路、斷相。
I1= I2= I3=
注:①出現短路,仍有較小電流,出現斷相電流為0A;
②同時出現短路與斷相,應從TA二次接線端子處測量((此處相序永遠正確),如哪相電流為0A,則就是哪相電流斷路
三相三線有功電能表錯誤接線方式?1、對運行中的電能表,對其電壓、電流、相序逐一核對,發現問題,及時處理。
2、采用新的現場校驗設備,測量電壓值、電流值、相位角,以實測數據與電能表運行數據比較,以便快捷、正確地判斷其錯接線原因,更正錯誤接線,合理、準確的計量電能。
3、有針對性的對失壓(欠壓)、斷流(分流)、相序(相角)的異常擬訂防范措施,以消防違章、錯接線為目標,杜絕和減少計量差錯量有功電能。
1、對運行中的電能表,對其電壓、電流、相序逐一核對,發現問題,及時處理。
2、采用新的現場校驗設備,測量電壓值、電流值、相位角,以實測數據與電能表運行數據比較,以便快捷、正確地判斷其錯接線原因,更正錯誤接線,合理、準確的計量電能。
3、有針對性的對失壓(欠壓)、斷流(分流)、相序(相角)的異常擬訂防范措施,以消防違章、錯接線為目標,杜絕和減少計量差錯量有功電能。
經常出現的非正常運行方式如下:1) A相電壓缺相;或B相電壓缺相;或C相電壓缺相;
2) 電壓接線錯誤的排列組合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c) (Uc-a-b)
3) A相電流接反,如(-Ia/Ic);或C相電流接反,如(Ia/-Ic)
4) AC相電流互換
5) AC相電流同時接反
6) AC相電流互換并同時接反
7) A相電流正進Ⅱ元件,C相電流反進Ⅰ元件
8) A相電流反進Ⅱ元件,C相電流正進Ⅰ元件